KRomanov 04 май 2009, 13:58
Совершенно верно, погрешность трансформаторов напряжения и тока нормируется в диапазоне нагрузок от 25 % до 100 % от номинальной полной мощности во вторичной цепи. В тоже время, погрешность зависит не только от нагрузки вторичной цепи, но и от ее характера. Обычно нормируется погрешность при cos=0,8, следовательно при изменении характера нагрузки вторичной цепи ТТ и ТН также будет возникать погрешность.
Если вопрос нагрузки ТТ и ТН решается достаточно просто по величине мощности, то по cos значительно сложнее. Можно решать это за счет параметров линий связи, выбирая провода соответствующего сечения и типа, также могут быть использованы нагрузочные резисторы, обеспечивающие необходимую мощность во вторичной цепи и cos. Наше предприятие такие нагрузочные резисторы не поставляет.
Стоит отметить, что добиться значения cos=0,8 реально очень трудно, а влияние характера нагрузки на погрешность ТТ и ТН в нормативной документации отсутствует, должен быть указан диапазон cos, а не одно значение. Не для всех ТТ и ТН при эксплуатации обеспечивается требуемая мощность нагрузки, что говорить о cos.
Измерить cos нагрузки вторичной цепи ТТ и ТН не просто. Для проведения таких измерений при ревизии вторичных цепей ТТ и ТН наше предприятие предлагает прибор «Ресурс-UF2МВ-3П15-5». Прибор позволяет определять параметры нагрузки ТТ и ТН без разрыва цепи, при этом обеспечивается широкий диапазон измерений и хорошая точность.