Страница 1 из 1

Измерение падения напряжения во вторичных цепях

СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 17:18
Энергосбыт
Добрый день!
В процессе работы с Ресурс-ПЭ возник вопрос:
Приборы Ресурс-ПЭ при измерении падения напряжения во вторичных цепях ТН теряют связь по радиоканалу между собой на расстоянии более 1м.
Измерение напряжения не представляется возможным. Индикатор зарядки батарей показывает полную зарядку.
Что можете подсказать по этому вопросу?

Re: Измерение падения напряжения во вторичных цепях

СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 17:47
Support
Радиоканал используется для калибровки и синхронизации времени между приборами.
Дальнейшее измерение потерь на линии связи проводится по алгоритму, описанному в руководстве по эксплуатации на прибор.

С уважением отдел техподдержки

Re: Измерение падения напряжения во вторичных цепях

СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 18:22
Энергосбыт
Спасибо за помощь!!

Re: Измерение падения напряжения во вторичных цепях

СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 12:39
Энергосбыт
Добрый день! Возник еще один вопрос :в режиме измерения Uлс двумя приборами "Ресурс ПЭ" отсутствует автоматический запуск "Пуск измерений" по Тпуск?

Re: Измерение падения напряжения во вторичных цепях

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 16:14
Support
В режиме измерения Uлс двумя приборами присутствует автоматический запуск измерений по Тпус (раздел 3.13.8 руководства по эксплуатации на "Ресурс-ПЭ")

С уважением отдел техподдержки