Маркированные данные (провалы и перенапряжения).

Обсуждение вопросов измерения показателей качества электроэнергии и других электроэнергетических величин.
Использование приборов для измерения показателей качества электроэнергии производства ООО "НПП "Энерготехника".

Маркированные данные (провалы и перенапряжения).

Сообщение Bulvincle 10 дек 2019, 07:11

Добрый день!
Помогите проанализировать измерения. По приложению 1 (это опора ВЛ-0,4 кВ) напряжение в рамках ГОСТ. Но если посмотреть макс. провалы и перенапряжения:
Кпер=1.13
Провалы 70% длительностью 4с.
Я правильно понимаю, что маркированные данные провалы и перенапряжения не учитываются при определении установившегося отклонения напряжения? Но люди жалуются именно на скачки напряжения.
У меня по замерам (на опоре ВЛ-0,4 кВ) число маркированных данных более 50%, что это означает, по какому п. ГОСТ 32144-2013 КЭ не соответствует? Или же можно писать, что провалы и перенапряжения не нормируются и уровень напряжения соответствует ГОСТ. Поясните пожалуйста. А то где-то читал, если число маркированных данных более 5%, то надо повторить измерения. Но от того что мы померим лучше не станет.
И может укажите возможную причину возникновения этих перенапряжений и провалов. В РУ-0,4 кВ ТП напряжение в норме (без провалов и перенапряжений).
Вложения
Марк данные.jpg
Марк данные.jpg (97.12 КБ) Просмотров: 16554
Bulvincle
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 11:54
Откуда: филиал МРСК Сибири

Re: Маркированные данные (провалы и перенапряжения).

Сообщение Support 10 дек 2019, 15:33

Количество маркированных данных при проведении испытаний электрической энергии регламентирует ГОСТ 33073-2014. О количестве маркированных данных не более 5% говорится в 6.3.6 указанного ГОСТа.
Провалы и перенапряжения могут возникать вследствие переходных процессов при подключениях мощной нагрузки. При этом также не в норме оказывается фликер. Отсутствие провалов и перенапряжений на РУ-0.4 кВ свидетельствует о длинной линии от РУ до потребителя. Полученная индуктивность проводов на РУ-0,4 снижает переходной процесс, возникший у потребителя вследствие включения мощной нагрузки.
Одним из решений данной проблемы возможно станет увеличение мощности силового трансформатора ТП.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58


Вернуться в Измерение качества электроэнергии