Сообщение Николай Викторович 02 дек 2015, 10:10

Здравствуйте. У нашей организации прибор Ресурс UF2M 2011года выпуска. Мы планируем снимать ПКЭ в частности КI в течении года и передавать по модему на ПК или снимать данные на флэшку.
В связи с этим возникли некоторые вопросы:
1. На сколько долго может без перерыва снимать показания прибор, если есть предел, то нужно ли его перезапускать?
2. Возможно ли передавать данные с усреднением 200мс по модему, если возможно только на флэшку, то сколько дней записи умещается на рекомендованные вами 1Gb?
Последний раз редактировалось Николай Викторович 02 дек 2015, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Николай Викторович
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 07:41

Re: Опрос ПКЭ через Ресурс UF2M в течение длительного времен

Сообщение Support 02 дек 2015, 13:02

Добрый день!

1. Ограничений нет, перезагрузка не требуется.
2. Отсутствует возможность передавать данные с усреднением 200 мс по модему. Объем данных не превысит 900 Мб, при записи на флешь – диск оперативных значений 200 мс за 24 часа.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Опрос ПКЭ через Ресурс UF2M в течение длительного времен

Сообщение Николай Викторович 02 дек 2015, 13:25

Спасибо.
Подскажите пожалуйста ещё один вопрос.
Удлинять стандартными проводами провода клещей допускается или это сильно влияет на измерение?
Николай Викторович
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 07:41

Re: Опрос ПКЭ через Ресурс UF2M в течение длительного времен

Сообщение Support 02 дек 2015, 13:39

Удлинение стандартных проводов клещей не допускается.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58