Измерение тока I2

Обсуждение вопросов измерения показателей качества электроэнергии и других электроэнергетических величин.
Использование приборов для измерения показателей качества электроэнергии производства ООО "НПП "Энерготехника".

Измерение тока I2

Сообщение Bulvincle 11 мар 2016, 06:45

Добрый день!
1. Обратились РЗиА. Срабатывает защита, хотят померить ток обратной последовательности в сети 0.4 кВ. Корректно будет померить прибором Ресурс-UF2M(A) с токоизмерительными клещами установленными на "А" "В" и "С" фазы? И правильней ли следует выбрать ГОСТ13109-97 и уровень сигнала - полный?
2. Можно ли проверить грубо проверить прибор учета э/э? Для этого какой следует использовать интервал усреднения? и также и уровень сигнала - полный?
Bulvincle
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 11:54
Откуда: филиал МРСК Сибири

Re: Измерение тока I2

Сообщение Support 11 мар 2016, 11:14

1.Корректно, ток обратной последовательности в сети 0.4 кВ рассчитывается прибором в 3 фазной системе координат. ГОСТ 13109, уровень сигнала полный.
2.Прибор учета э/э имеющий профиль мощности можно проверить без дополнительного оборудования. Для проверки приборов учета э/э с механическим отсчетным устройством необходимо дополнительное оборудование. Уровень сигнала полный.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58


Вернуться в Измерение качества электроэнергии

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1