Добрый день!
Помогите проанализировать измерения. По приложению 1 (это опора ВЛ-0,4 кВ) напряжение в рамках ГОСТ. Но если посмотреть макс. провалы и перенапряжения:
Кпер=1.13
Провалы 70% длительностью 4с.
Я правильно понимаю, что маркированные данные провалы и перенапряжения не учитываются при определении установившегося отклонения напряжения? Но люди жалуются именно на скачки напряжения.
У меня по замерам (на опоре ВЛ-0,4 кВ) число маркированных данных более 50%, что это означает, по какому п. ГОСТ 32144-2013 КЭ не соответствует? Или же можно писать, что провалы и перенапряжения не нормируются и уровень напряжения соответствует ГОСТ. Поясните пожалуйста. А то где-то читал, если число маркированных данных более 5%, то надо повторить измерения. Но от того что мы померим лучше не станет.
И может укажите возможную причину возникновения этих перенапряжений и провалов. В РУ-0,4 кВ ТП напряжение в норме (без провалов и перенапряжений).